欧产日产国产精品精品-欧美日韩一区二区在线视频-国产成人综合久久精品推最新-人人莫人人擦人人看-久久婷婷一区二区-欧美成人h版在线观看-黄桃av无码免费一区二区三区-久久爰-欧美最猛性xxxx-免费看a网站-欧美中字-jizz中文字幕-国产aa级-日韩专区一区二区三区-国产专区第一页-亚洲乱亚洲乱妇-懂色av一区二区三区四区-亚洲第一福利网站在线-四色av网站入口-国产图区

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器A88報警是什么故障?怎么處理?
-3
user 提問于 6年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 6年 以前

丹佛斯變頻器報A88故障,故障原因是選件變更故障。這種故障一般是在變頻器移除選件卡且變頻器參數14-89選件檢測設置為鎖定配置,重新上電后出現。解決方法:

  1. 恢復之前的選件。
  2. 更改參數14-89選件檢測為啟用選件變更,并復位。