欧产日产国产精品精品-欧美日韩一区二区在线视频-国产成人综合久久精品推最新-人人莫人人擦人人看-久久婷婷一区二区-欧美成人h版在线观看-黄桃av无码免费一区二区三区-久久爰-欧美最猛性xxxx-免费看a网站-欧美中字-jizz中文字幕-国产aa级-日韩专区一区二区三区-国产专区第一页-亚洲乱亚洲乱妇-懂色av一区二区三区四区-亚洲第一福利网站在线-四色av网站入口-国产图区

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯IC2變頻器報FA-14是什么故障,怎么處理?
0
user 提問于 4周 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 4周 以前

丹佛斯IC2變頻器是丹佛斯新推出的一款緊湊型變頻器,F(xiàn)A是Fault的意思,代表故障,以前丹佛斯各個系列變頻器故障孝用ALARM表示,IC2則用FAULT表示,所以,F(xiàn)A-14,即A14,代表的是接地故障。
?
丹佛斯IC2變頻器報FA-14接地故障,意味著變頻器輸出相位有電流泄漏到地。這可能會損壞變頻器或電機,首先應關閉變頻器電源,然后在以下方面排查:

  • 檢查變頻器至電機的電纜是否有損壞或磨損跡象。
  • 檢查電纜長度是否過長,超過了規定范圍
  • 使用兆歐表測量電機引線和電機的接地電阻,以檢查電機對地絕緣是否良好
  • 如果上面都是好的,那么則是變頻器硬件損壞,可能由模塊,排線等原因引起,可以送到上海津信免費檢測