欧产日产国产精品精品-欧美日韩一区二区在线视频-国产成人综合久久精品推最新-人人莫人人擦人人看-久久婷婷一区二区-欧美成人h版在线观看-黄桃av无码免费一区二区三区-久久爰-欧美最猛性xxxx-免费看a网站-欧美中字-jizz中文字幕-国产aa级-日韩专区一区二区三区-国产专区第一页-亚洲乱亚洲乱妇-懂色av一区二区三区四区-亚洲第一福利网站在线-四色av网站入口-国产图区

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器提示自動遠程禁止啟動怎么辦?
4
user 提問于 5年 以前
1 個回答
4
最佳回答
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前

丹佛斯變頻器提示禁止遠程啟動的時候可以考慮采取以下措施:

  1. 查看參數0-42 LCP的自動啟動鍵是否設置為禁用,是否在0-6*組定義密碼禁止啟動。
  2. 檢查是否有故障,有故障先復位。
  3. 檢查是否切換到自動運行,(AUTO ON)燈是否亮起
  4. 12和27端子是否短接
  5. 啟動信號是否到達,頻率信號是否到達。
  6. 4-10電機速度方向是否設置為雙方向。