變頻器常見故障和問題分類: 安川變頻器故障安川H1000變頻器報OV故障什么原因,怎么處理?
-1
user 提問于 5年 以前
1 個回答
-3
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前

安川變頻器報過電壓故障首先看是否可以復位。
?如果故障后可以復位,可以嘗試用以下方法排除:

  1. 增加減速時間
  2. 加制動電阻或制動單元來解決

如果發生故障后不可復位或者開機或送電就報警,說明變頻器硬件損壞,建議送到專業維修機構進行檢修。