變頻器常見故障和問題
›
分類: 變頻器故障
›
海利普HLP-A變頻器,1.5KW 220V,啟動時報E.OC.A怎么辦?
1
贊
踩
user
提問于 4年 以前
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 4年 以前
海利普變頻器報E.OC.A故障是過電流故障報警,排查方法如下:
首先增加加速時間,觀察是否能改善
如果仍然報警,斷開電機電纜,空機開機啟動看是否出現過電流,如果沒有報警,可以減少負載,比如把電機和負載脫開看一下是不是還是出現過電流
如果以上方法仍然還是報錯,則說明是變頻器硬件故障,需要送到專業機構進行檢查