欧产日产国产精品精品-欧美日韩一区二区在线视频-国产成人综合久久精品推最新-人人莫人人擦人人看-久久婷婷一区二区-欧美成人h版在线观看-黄桃av无码免费一区二区三区-久久爰-欧美最猛性xxxx-免费看a网站-欧美中字-jizz中文字幕-国产aa级-日韩专区一区二区三区-国产专区第一页-亚洲乱亚洲乱妇-懂色av一区二区三区四区-亚洲第一福利网站在线-四色av网站入口-国产图区

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器FC360本地端子和遠程通訊如何切換?
0
user 提問于 4年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 4年 以前

丹佛斯FC360變頻器切換本地端子和遠程通訊按以下步驟:

  1. 首先設置參數0-10兩個菜單,一個菜單作為本地端子控制,另一個菜單作為遠程通訊控制
  2. 設置完畢將0-10改成9多重菜單,利用一個數字端子,參數設置為23(菜單選擇位)作為本地與遠程之間的切換。