變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB變頻器報過流故障的外部原因有哪些?
0
user 提問于 3年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 3年 以前

ABB變頻器報F0001過流故障,可能是變頻器硬件故障導致,但很多時候都是由外部原因引起的,應該首先排查外部原因,一般來說有以下幾點:

  1. 電機負載變大,可以通過觀察控制面板電流顯示值,看有無增大趨勢
  2. 電機轉子軸緊,卡住,要檢查軸承情況
  3. 變頻器加速時間過短,檢查變頻器加速參數,增加時間常數
  4. 電纜和電機繞組絕緣阻值不符合要求
  5. 電源不穩定,變源變低
  6. 電機缺相,檢查電機繞組電阻
  7. 電纜缺相,檢查電纜阻值
  8. 檢查編碼器接線及其安裝是否正常