欧产日产国产精品精品-欧美日韩一区二区在线视频-国产成人综合久久精品推最新-人人莫人人擦人人看-久久婷婷一区二区-欧美成人h版在线观看-黄桃av无码免费一区二区三区-久久爰-欧美最猛性xxxx-免费看a网站-欧美中字-jizz中文字幕-国产aa级-日韩专区一区二区三区-国产专区第一页-亚洲乱亚洲乱妇-懂色av一区二区三区四区-亚洲第一福利网站在线-四色av网站入口-国产图区

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯 FC102變頻器 4-20MA模擬量給定,運行頻率有誤差是什么原因?
0
user 提問于 3年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 3年 以前

?丹佛斯 FC102變頻器 4-20MA模擬量給定,運行頻率有誤差,可以按以下步驟進行排查和處理:

  1. 首先應該查看是否存在干擾問題,變頻器接收值與給定值是否一致,連接線應采用絞合的屏蔽線
  2. 檢查參數參考值上限值是否正確
  3. 檢查模擬量輸入4-20ma的標定值是否正確
  4. 關閉1-62滑差補償