變頻器常見故障和問題分類: 變頻器故障偉肯變頻器NX0001VU73,出錯報警代碼13,查手冊是低溫報警,低四十度報警,現在環境溫度是兩攝氏度,請問應該怎么處理?
0
user 提問于 2年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2年 以前

最可能的故障原因是溫度傳感器有故障。
變頻器溫度傳感器在散熱板上,建議先查看變頻器上面的溫度。變頻器都可以通過面板調出當前狀態參數,可以選擇在面板顯示變頻器的底板溫度,假設現場溫度才兩度,但是底板溫度明顯不一致,那么主要有兩個原因:

  1. 溫度傳感器故障,或者溫度傳感器線性不良;
  2. 參數設置錯誤,查看低溫報警參數。