變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯FC302變頻器報同時故障W59、W7、W12,是什么原因?
0
user 提問于 2年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2年 以前

丹佛斯FC302變頻器報W59是超電流極限故障,w12是過轉矩故障,W7是過電壓故障。
導致這些故障發生的原因有很多種:

  1. 變頻器參數設置不準確,檢查是否參數發生變動,或者應用有改變需要調整參數
  2. 電機參數沒有設置正確,也可能是電機故障,檢查電機和連接線
  3. 檢查應用負載是否過大,變頻器輸出電流是否超出電機額定電流
  4. 檢查電網電壓是否過高,電源電壓是否穩定
  5. 考慮增加加減速時間
  6. 特殊負載如均質機
  7. 變頻器硬件故障,如控制卡故障,需要送到專業機構進行檢測排查