變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器VLT2800/2900如何設置外部(遠程)端子控制變頻器啟停?
0
user 提問于 1年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 1年 以前

丹佛斯VLT2800和VLT2900變頻器端子啟停方式如下:

  • 首先短接控制卡12、18號端子(12~18閉合為啟動,斷開為停止)
  • 短接12、27號端子,50、53、55端子接電位器,其中53為電位器中間抽頭(電位器阻值為10K)
  • 修改參數P002為0(REMOTE遠程操作)