匯川變頻器E16故障代碼代表通訊故障,E16.13代表整流逆變交互通訊錯誤。

  1. 如果配備的是雙軸逆變模塊,可以修改參數FD-28,將1改為0,關閉整流逆變交互功能。
  2. 如果是單軸逆變模塊,可以在參數FF-00輸入01430獲取最高權限,然后修改參數FF-12,將1改為0。
  3. 整流單元可以修改F1-17參數,將1改為0,關閉交互功能。