變頻器常見故障和問題分類: 施耐德變頻器故障施耐德ATV610D45N4變頻器,報故障代碼25怎么解決?
0
user 提問于 7月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 7月 以前

施耐德ATV610變頻器報警25,這是一個內部錯誤代碼。在官方手冊中的描述是:控制板硬件版本與固件版本之間不兼容,建議的解決措施是:更新固件包。
但是一般情況下,正常運行的設備,是不會出現控制板硬件版本與固件版本之間不兼容的情況的,所以往往這是一個硬件故障導致的報警,最常見的情況是由于控制卡或者電源卡故障導致的。
具體故障點和處理方式需要拆機檢測后才能確定,可以送到上海津信維修中心進行進一步檢測。